Domotizar portero automático

Domotizar portero automático
« en: Febrero 14, 2019, 11:31:11 am »
Después de leer algunos post antiguos sobre la domotización de un portero automático comunitario (de los de toda la vida) de forma que puenteando 2 hilos (a 12v) se abre la puerta del portal, veo que era posible con módulos de fibaro (FGS-211) sin embargo esos módulos ya no existen y ahora parece ser que hay un modelo nuevo que es el fibaro FGS 222. Parece ser que ese módulo tiene doble circuito de forma que se puede usar tanto para fuentes de 12V como 220V. Mi idea es usarlo para controlar una lámpara a 220 así como puentear el portero automático a 12v, pero en las escuetas instrucciones del módulo no veo como puedo hacerlo. Os adjunto el esquema eléctrico por si me podéis ayudar para abrir el portal a 12v y encender la luz a 220v.
Muchas gracias.

Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #1 en: Febrero 14, 2019, 11:54:55 am »
Creo que no se puede, ese módulo hay que alimentarlo a 220V y luego puede controlar 12 o 220V, pero no los dos a la vez.

Tienes que meterle alimentación en el IN, la que quieres, 12 o 220v, pero no puedes meter las 2 a la vez ya que el IN es común.

iNasi

  • *****
  • 510
    • Ver Perfil
Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #2 en: Febrero 14, 2019, 14:06:52 pm »
Exacto!! No puedes trabajar con tensiones diferentes directamente desde el módulo, a no ser que hagas lo siguiente:
Alimentes el IN A 220v utilices una salida para la lámpara y la otra salida del módulo puede gestionar un relé de bobina 220v y pases por el contacto NO (normalmente abierto) 12V para la puerta.
Puedes hacer lo mismo con alimentación 12V en la IN y con la segunda salida alimentar un relé, en este caso de 12v, por donde pasarán los 220v para alimentar la bombilla.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Eedomus+
Fibaro Wall plug x4, Fibaro 2x1,5kw x2, Danalock cilindro z-wave, Fibaro detector puerta x3, Fibaro multifunción, Aeon multifuncion 6, RFXcom, sensor humedad Everspring

Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #3 en: Febrero 14, 2019, 18:12:47 pm »
No lo entiendo, porque en un post aparecía el esquema adjunto donde se ve claramente que sí que se puede hacer con dos tipos de voltaje

phroc

  • *
  • 5703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #4 en: Febrero 14, 2019, 19:11:03 pm »
Porque ese módulo tiene el circuito de relé independiente, es decir que aunque el módulo se alimenta en 220V tu puedes alimentar el relé con la tensión que quieras o ninguna (contacto seco).

Pero ese módulo ya no existe. Los de Fibaro de ahora no tienen esa posibilidad. Si quieres un relé de contacto seco tiene el 1D de Qubino, pero es de un único relé.

En cualquier caso, aunque encontraras por ahí un módulo de 2 relés de los antiguos de Fibaro que tienen el circuito de relés independiente, los dos relés van en el mismo circuito, por lo tanto si le metes 220V a uno de los relés, el otro también tendrá 220V y no 12, que es lo que quieres tu.

 
https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #5 en: Febrero 14, 2019, 23:14:06 pm »
Gracias por la información. Si descartamos tener 2 acciones e un dispositivo, entonces para abrir la puerta cuál sería el módulo de fibaro más adecuado?

phroc

  • *
  • 5703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #6 en: Febrero 15, 2019, 09:09:16 am »
De Fibaro, con los módulos actuales, ninguno porque en ninguno de los módulos actuales el circuito de relé es independiente del circuito de alimentación, es decir que van a 220V y el relé también.

Tu necesitas 12V en el circuito de relé, por lo que debes usar un módulo que permita usar el relé con un voltaje distinto al de alimentación. El módulo 1D de Qubino hace eso. Y es de un relé.

https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #7 en: Febrero 15, 2019, 09:55:41 am »
Gracias por la información. Si descartamos tener 2 acciones e un dispositivo, entonces para abrir la puerta cuál sería el módulo de fibaro más adecuado?
Tengo en mi casa una cerradura eléctrica a 12 v, desde el pulsador para abrir hasta un transformador pequeño, que se vende con la cerradura eléctrica,  hay 230v desde el transformador hasta la cerradura hay 12v.
Y si conectas el Fibaro entre el pulsador y la entrada del transformador a 230v?

Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk


Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #8 en: Febrero 20, 2019, 12:31:02 pm »
Una duda que me surge con respecto al Qubino relay 1d. Al ser independiente voltaje el contacto seco con el LN de energía a dicho dispositivo, se pueden incluir diferentes votajes en uno y otro. Pero como se configura en Eedomus que funcione como pulsador (contacto seco) y no como un interruptor. Por ejemplo que este en on 1 o 2 segundo y luego vuelva al estado off.


Re:Domotizar portero automático
« Respuesta #9 en: Febrero 26, 2019, 16:59:49 pm »
Una duda que me surge con respecto al Qubino relay 1d. Al ser independiente voltaje el contacto seco con el LN de energía a dicho dispositivo, se pueden incluir diferentes votajes en uno y otro. Pero como se configura en Eedomus que funcione como pulsador (contacto seco) y no como un interruptor. Por ejemplo que este en on 1 o 2 segundo y luego vuelva al estado off.
Cierto, tuve ese problema, quería un pulsador y no un interruptor, Dado que el tiempo mínimo en eedomus era un minuto, resultaba excesivo para abrir una puerta, opté por generar una regla que activaba el pulsador y acto seguido lo desactivara, sin embargo no funcionaba supongo que era demasiado rápido. Finalmente desde el dispositvo se puede poner el tiempo de ON así que lo puse en 2 segundos y quedó perfecto.  Para que funcionara con Alexa tuve que pensar más porque a priori cuando generas una rutina solo te permite abrir o cerrar y yo quería abrir durante 2 segundos. Le puse ambas condiciones: abrir y cerrar después, pero tampoco funcionaba supongo que por la inmediatez entre ambas órdenes. Finalmente se me ocurrió meter entre ambas una frase que dijese puerta abierta y después desactivara la apertura y funciona perfectamente.