Utilización del Flush Dimmer 0-10v Como sensor.

phroc

  • *
  • 5703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Utilización del Flush Dimmer 0-10v Como sensor.
« Respuesta #15 en: Septiembre 08, 2018, 17:30:17 pm »
Vaya!.
Ahora resulta que no está completamente integrado en Eedomus.
Aunque aparece el canal del sensor "entrada analógica", como te he mostrado en la imagen anterior, resulta que no puedo hacer reglas porque no aparece este dispositivo en el desplegable de criterios de la nueva regla.   :-[
Si que aparece el dimmer como criterio para realizar la regla, pero como ahora tampoco va solidaria la lectura de tensión del sensor (I1) con la salida del dimmer (A0) estamos en las mismas.

Oops, qué fallo mío no comprobar eso!!!

Tienes toda la razón, me pasa lo mismo.

No te preocupes, eso es poca cosa. El lunes lo hablo con ellos para que lo habiliten.

https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

Re:Utilización del Flush Dimmer 0-10v Como sensor.
« Respuesta #16 en: Septiembre 08, 2018, 19:03:54 pm »
stás actualizaciones se ven reflejadas al momento en eedomus o hay que esperar a las actualizaciones programadas mensuales?

Enviado desde mi Mi Note 2 mediante Tapatalk


phroc

  • *
  • 5703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Utilización del Flush Dimmer 0-10v Como sensor.
« Respuesta #17 en: Septiembre 09, 2018, 08:40:32 am »
Cuando integran un módulo nuevo o corrigen la integración de uno que ya lo estaba, se hace al momento. Lo que pasa que luego en la actualización mensual lo reportan, pero está hecho de antes.

El lunes reportaré lo de las reglas y debería quedar solucionado el mismo lunes. Ya lo confirmaré por aquí.

https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

phroc

  • *
  • 5703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Utilización del Flush Dimmer 0-10v Como sensor.
« Respuesta #18 en: Septiembre 11, 2018, 15:10:00 pm »
Vaya!.
Ahora resulta que no está completamente integrado en Eedomus.
Aunque aparece el canal del sensor "entrada analógica", como te he mostrado en la imagen anterior, resulta que no puedo hacer reglas porque no aparece este dispositivo en el desplegable de criterios de la nueva regla.   :-[
Si que aparece el dimmer como criterio para realizar la regla, pero como ahora tampoco va solidaria la lectura de tensión del sensor (I1) con la salida del dimmer (A0) estamos en las mismas.

Ya está arreglado lo de la entrada analógica. Prueba  y me dices. Si no te saliera a la primera, vacía la caché de tu navegador. A mi ya me funciona.

https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

Re:Utilización del Flush Dimmer 0-10v Como sensor.
« Respuesta #19 en: Septiembre 13, 2018, 11:34:58 am »
Sí, ya funciona. :)
He creado una regla para cada nivel y funciona perfectamente.
Un saludo.

phroc

  • *
  • 5703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Utilización del Flush Dimmer 0-10v Como sensor.
« Respuesta #20 en: Septiembre 13, 2018, 12:20:35 pm »
¡Genial!

https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa