Buenas compañeros, a mi me pasa pero con los wall plug, pasado un tiempo se quedan pegados los contactos de los relé internos, por ahora me a pasado con 4, pero los equipos de 2x1,5 kW no me an dado problema alguno, una cosa a tener en cuenta por lo que e leído, los fallos por lo visto dan en los equipos con PROGRAMACIÓN, los que controlamos manualmente no me dan ese problema, os habéis fijado si en los equipos que os dan problemas tienen programacion ?
La programación funciona pero los relé se quedan bloqueados, nada que desenchufan dolos y dándole un par de golpes secos no arregle, os habeis fijado si se os bloquean los programados solo o cualquiera.