Controladores domóticos por Hardware => Fibaro => Mensaje iniciado por: ALaguna en Junio 17, 2016, 14:30:53 pm
-
Hola!
Estaba instalando un Dimmer 2 y por lo que veo los esquemas son algo distintos (en cuestión de símbolos). Según lo tengo ahora, está el Neutro directo, la fase directa, el S1 como retorno del interruptor y el que tiene las flechas (que creo que es el O del antiguo esquema), es el que viene de la bombilla.
Así lo he instalado en todas las habitaciones con conmutadores y sin problema, van todos en caja de registro. No obstante en esta, a pesar de que funciona bien, la luz se queda un poco encendida. ¿Alguien sabe de qué puede ser?
http://imgur.com/EJypDkz
-
Es por la bombilla, que es de muy bajo consumo. Necesitas poner un by-pass probablemente a esa bombilla.
-
Gracias por la indicación. ¡Me estaba volviendo loco! Ahora que acabo de caer son bombillas led de IKEA (o debería) pero la lámpara tiene 3 bombillas. ¿Es por eso?
-
Es porque son de bajo consumo, LED's vamos. Mira en primer lugar los parámetros de configuración del dimmer, que hay uno para esto. Y si con eso no es suficiente, necesitarás un by-pass.
-
Pues muchísimas gracias por aclarármelo! Ya estoy pidiendo los bypass en domboo!
-
Hoy me han llegado los bypass y tras instalarlo en esta lámpara, funciona sin problemas y no se queda a medio encender para siempre (para alivio de mi mujer que ya me estaba asesinando con los ojos).
Muchas gracias Philippe.
-
Me alegro!!
Buena compra entonces.
Saludos.