Puedes usar tanto pulsadores como interruptores, la elección es tuya y no impide eso domotizar conmutadas o cruces.
Lo que pasa es que por defecto los módulos ON/OFF vienen configurados para usarse con interruptores, y los módulos dimmer para usarse con pulsadores. Pero si cambias esa configuración del módulo, puedes usar módulos ON/OFF con pulsadores y dimmers con interruptores.
Aunque, tratándose de dimmers, es mejor usar pulsadores para poder regular desde la tecla física.
Cualquier interrutor o pulsador CONVENCIONAL te vale. Los que tienen "pilotitos" pueden dar problemas con módulos domóticos, por lo que hay que evitarlos.
Cuidado con algunas marcas, como Simon 100 (no estoy hablando de IO), ya que en esa gama tienen mecanismos que llaman "pulsantes", y que para el usuario final son como pulsadores, pero internamente en realidad son interruptores (eso con un dimmer no te va a permitir regular cómodamente).
Y cuidado con los mecanismos de persianas de Simon 100 porque no son convencionales, sino que son controladores de persianas y eso si lo combinas con un roller shutter de Fibaro, por ejemplo, te puede dar algunos problemas. En la gama Simon 100 existe un pulsador convencional (no mecanismo pulsante ni tampoco mecanismo de persiana).
En cuanto al cableado de los módulos para conmutadas y cruces, si buscas en el blog encontrarás un artículo dedicado a ello.
Saludos.