« en: Febrero 17, 2018, 18:54:48 pm »
Hola,

A ver si alguien me puede ayudar ....

Antes que anda indicar que no tengo mucha idea de domotica, ni tampoco que temas eléctricos, ni conocimiento de productos zwave .... pero me han pedido (un favor/marron) a ver si puedo domotizar una chimenea de etanol que lleva una central preparada para ello.

La chimenea lleva un modulo que permite su control mediante el móvil con una app muy simple siempre que estes dentro de la misma red wifi, pero la app simplemente permite encender, apagar, subir y bajar la llama, pero no permite establecer programaciones horarias de encendido y apagado ni controlarla desde fuera de casa a pesar de que la centralita podría realizar esto.... con los debidos actuadores zwave y un controlador domotico.... y es aquí donde necesitaría y agradeceria mucho  vuestra ayuda.

La centralita tiene contactos para encender y apagar y subir y bajar la llama:


y funcionan de acuerdo con señales/impulsos 12-24DC entre 100ms y 1s

Esta admite las siguientes posibilidades de conexión: Una configuración sin necesidad de potencia y una con potencia (12-24v DC).

Esquema sin potencia:



Esquema con potencia:




..... ante estas posibilidades de conexión y sin mucha idea de nada primero creo que tendría que optar por usar potencia o no, y eso unicamente me supondría tener una fuente de alimentación o no, y luego los correspondientes relés para cada uno de los 4 contactos.

Que me recomiendan ?
- Sistema con potencia (añadiendo una fuente independiente) o sin potencia  ?
- Que actuadores zwave necesitaría / me recomiendan ? uno para cada uno de los 4 elementos a controlar o existe algún  actuador que me pueda controlar esos 4 impulsos de manera independiente ?
- Que controlador domótico me recomiendan ? A tener en cuenta que única y exclusivamente va a usarse para controlar la chimenea. Es importante la facilidad en la creación de reglas y que disponga de una app remota (móvil) simple para poder actuar sobre la chimenea.


Ando muy muy perdido, asi que cualquier sugerencia o debate me sera de gran ayuda.

pd: la chimenea es de la firma Planika, pero su servicio técnico es nulo o negativo, ni responden ni asesoran ni nada de nada, de aquí que me haya tenido que dirigir al foro, para intentar, con la ayuda de todos, solucionar esta necesidad.
« Última modificación: Febrero 17, 2018, 19:01:52 pm por SYB »

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #1 en: Febrero 18, 2018, 20:48:05 pm »
Podría usar tanto relés con contacto seco (libres de potencial) como relés 12-24V.

En el primer caso, los relés (existen módulo de 1 y 2 relés, pero no más si hablamos de Z-Wave) se alimentan en 220VAC pero el relé o los relés tienen un circuito independiente, por lo que sirven como contacto seco (sin potencial).

En el segundo caso, existen relés que se alimentan a 12-24V (varios de la marca Qubino), Son de 1 o 2 relés también y necesitaría la fuente de alimentación correspondiente (transformador de 220VAC a 12 o 24 VDC).

Ambas soluciones son válidas. Luego si es sistema requiere impulsos con tiempos medidos, dependerá del controlador que elijas, salvo que optes por módulo que nátivamente admiten ese ajuste y además sean lo suficientemente precisos (quizá el módulo con contacto seco de 1 o 2 relés de Fibaro).

Pero me parece que la inversión va a ser mucha si sólo quieres controlar eso (controlador eedomus o Jeedom, por ejemplo, más 2 módulos de 2 relés de Fibaro).

Si solo quieres domotizar eso, quizá debas optar por un controlador que se llama IPX800. Es un controlador cableado que conectas al router por Ethernet y tiene unos cuantos relés (hasta 8 creo recordar según versiones). Tiene su propia interfaz web que en principio te permitiría hacer lo que quieres. La duda que tengo sería el acceso remoto. Antes, si no recuerdo mal, no ofrecía esa posibilidad (salvo que lo conectaras a otro controlador domótico como eedomus o Jeedom), pero ahora es posible que sí porque hay nuevas versiones más avanzadas.

Aquí tienes un modelo de IPX800: https://domboo.es/producto/centro-control-ipx800-rail-din/

Te recomendaría que hablaras directamente con domboo.es/Zwave.es para que te asesoraran al respecto. Desde mi punto de vista para la necesidad concreta que tienes creo que es lo mejor.

https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

SYB

Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #2 en: Febrero 19, 2018, 17:40:30 pm »
Muchissimas gracias por la información !!!

Creo que montaré un controlador (eedomus o jeedom) con dos reles dobles de fibaro en modo contacto seco, pues donde esta la chimenea no puedo hacer llegar el cable ethernet.

Me puedes confirmar que el rele de fibaro en contacto seco es el modelo FGS_221 ?

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #3 en: Febrero 20, 2018, 10:36:58 am »
Así es, el módulo de 2 relés de Fibaro que admite contacto seco es el FGS_221, es decir el módulo de 2 relés que NO ES Z-WAVE PLUS.

Como te decía, el circuito de los relés de este módulo es independiente del circuito de alimentación. Por consiguiente, tendrás que alimentar el módulo en 220VAC y podrás alimentar el circuito de los dos relés con una tensión distinta o puedes usarlo como contacto seco (libre de potencial).

Ten en cuenta que los dos relés van en el mismo circuito, por lo que tienes que usar la misma tensión para los dos relés (no puedes usar un relé a 220V y otro a 24V, por ejemplo. Si hicieras eso meterías 220V en los dos relés. De la misma forma no podrás usar uno de los relés como contacto seco (libre de carga) y el otro en 24 V porque los dos relés irían a 24 V).

Si no recuerdo mal me dijiste que necesitabas poder hacer pulsaciones con tiempo muy preciso (es decir que el módulo se ponga en ON y vuelva a OFF automáticamente al cabo de un tiempo X). Ese módulo permite hacer eso, pero revisa en el manual del módulo los parámetros de configuración (son los parámetros 3 y 4 si no recuerdo mal) para asegurarte de que podrá conseguir los tiempos necesarios con la precisión requerida (mi sensación es que sí). El manual lo tienes aquí: https://domboo.es/wp-content/uploads/2016/07/FGS-222-EN-A-v1.01.pdf

Un saludo.
https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

SYB

Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #4 en: Febrero 20, 2018, 19:25:51 pm »
Perfecto !
Muchas gracias por la indicaciones!. Efectivamente las pulsaciones tienen que estar entre 100ms y 1 segundo, en esta franja ya funcionaria bien.

El no ser zwave plus complica mas su integracion en eedomus ? que funcionalidades pierdo ? Al final lo que necesito es simplemente poder controlar los 4 parametros: ON, OFF, subida de la llama, bajada de la llama.
Es la plataforma eedomus la que me ofrecera mayor facilidad de programación ?

Muchas gracias por tu ayuda !

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #5 en: Febrero 20, 2018, 19:45:12 pm »
El que no sea Z-Wave Plus no lo notarás para nada en este caso.

En efecto, eedomus es fácil de programar, no tendrá problemas.

Pero insisto en que compruebes los tiempos en el manual del módulo antes de comprarlo.

Saludos.

https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

SYB

Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #6 en: Febrero 20, 2018, 21:49:32 pm »
Parece que si:

Necesidades del modulo de control de la chimenea:
Input turning on the device, signal in form of an 12-24V DC impulse lasting from 100ms to 1s.


Especificaciones del FG222 de fibaro:
Parameter No. 4 - Auto off for relay 1.
Default value: 0
Available settings:
[1 - 65535] (0,1 s – 6553,5 s) Time period for auto off, in miliseconds
0 - Auto off disabled

SYB

Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #7 en: Febrero 20, 2018, 22:16:00 pm »
Mirando los diagramas de la instalacion, si quiero hacer funcionar el modulo FG222 como contacto seco lo que me parece entender es que deberia deberia montarlo asi ?

N - terminal for neutral lead -- NEUTRO
L - terminal for live lead -- LINEA
IN - input terminal for load power supply -- ESTE LO DEJARIA SIN ENTRADA
Q1 - output terminal of the first load - SIN CONECTAR NADA
Q2 - output terminal of the second load - SIN CONECTAR NADA
S2 - terminal for key no. 2 A UNO DE LOS CONTACTOS DEL CONTROLADOR DE LA CHIMENEA
S1 - terminal for key no. 1  A OTRO DE LOS CONTACTOS DEL CONTROLADOR DE LA CHIMENEA

O los que deberia dejar sin cable alguno son unicamente IN, S1 y S2, y las salidas hacia los contatos hacerlas por Q1 y Q2 ?

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #8 en: Febrero 20, 2018, 23:10:09 pm »
L y N, fase y neutro respectivamente, 220VAC

IN + Q1 para cerrar/abrir el primer circuito con contacto seco.

IN + Q2 para cerrar/abrir el segundo circuito con contacto seco.

S1 y S2 los dejas sin nada si no vas a usar pulsadores, que entiendo que no.
https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

SYB

Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #9 en: Febrero 21, 2018, 07:50:19 am »
Cuando dices Q + IN quieres decir que de estos tendría que sacar un cable de cada uno y unirlos conectándolos al mismo polo de la centralita? Eso no seria juntar una entrada por la que no voy a meter línia con la salida?

Perdona mi super ignorancia y mis preguntas, pero es que no se nada de nada de electricidad y ya menos de domotica

Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk


phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #10 en: Febrero 21, 2018, 08:47:11 am »
Si no he entendido mal, la centralita que tienes ahora mismo (simplificando), tiene dos bornes/cables que si los juntas (cierras el circuito) durante un tiempo X la centralita hace distintas cosas (enciende la caldera, apaga la caldera, sube la llama, baja la llama, etc.).

Si es así y he entendido bien, tienes que conectar uno de esos bornes a IN y el otro a Q1 y gestionar los tiempos en el módulo de Fibaro con los parámetros de configuración 3 y 4.

https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

SYB

Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #11 en: Febrero 21, 2018, 10:32:17 am »
La centralita es la que se ve en el segundo dibujo del primer post.
Tiene 4 bornes, una para encender, otra para cerrar, una para subir llama y el otro para bajar la potencia de la llama.
Y un borne adicional de salida de señal, que entiendo que es el que conectare en el. IN de cada módulo de fibaro y de la salida Q del rele fibaro lo conectare respectivamente a cada uno de los 4 bornes de on, of, up, down.

Que miedo que no me cargue nada.... Jeje

Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk


SYB

Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #12 en: Abril 04, 2018, 10:06:53 am »
Refloto el tema pues ya me he puesto en la labor y necesitaria una ayuda pues no consigo hacerlo funcionar :/

Tengo cableado todo segun el esquema de potencia, con una fuente de 12V, como tengo que controlar 4 funciones (ON, OF, Llama Up, Llama Down) por canales diferentes, he adquirido dos reles dobles (el modelo FGS-222).
Es la primera vez que uso eedomus y solo lo he adquirido para controla la chimenea, y me encuentro que para configurar los parametros del periferico no veo la opcion "parametros de radio", alguien podria indicarme donde estan ? o es que es solo visible desde una cuenta premium ?
Muchas gracias

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Ayuda control chimenea Etanol
« Respuesta #13 en: Abril 04, 2018, 17:11:44 pm »
La pestaña de "Parámetros radio" sólo aparece si activas el "Modo experto".

Ve a Configuración/Mi cuenta y marca la casilla "Activar modo experto".

https://pr-domotica.es/