Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #30 en: Septiembre 07, 2017, 09:29:26 am »
¿Qué controlador tienes?

Lo pregunto porque en eedomus,  en algunas ocasiones, sobre todo con periféricos configurados con pulsadores, en la interfaz no se reflejan bien los cambios de estado pero en el log sí (o sea que el controlador sí que se entera).

Yo, para probar si te reporta bien o no cuando alguien pulsa más de 1 segundo, crearía una regla con notificación por mail, por ejemplo.

« Última modificación: Septiembre 07, 2017, 12:21:59 pm por phroc »
https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #31 en: Septiembre 07, 2017, 10:17:26 am »
¿Qué controlador tienes?

Lo pregunto porque en eedomus,  en algunas ocasiones, sobre todo con periféricos configurados con pulsadores, en la interfaz no e reflejan bien los cambios de estado pero en el blog sí (o sea que el controlador sí que se entera).

Yo, para probar si te reporta bien o no cuando alguien pulsa más de 1 segundo, crearía una regla con notificación por mail, por ejemplo.

Un Aeon Labs ZStick 2, con OpenHAB2.
No creo que sea el controlador, la verdad. Pero lo miraré.

Creo que lo que pasa es que el FGS-222 (en modo "momentary switch") si la pulsación no es muy rápida no la toma como pulsación y la ignora. ¿Puede ser?

¿Alguien que lo use para encender luces con un pulsador (ojo, con un pulsador, no con un interruptor) me lo puede confirmar?

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #32 en: Septiembre 07, 2017, 12:23:37 pm »
Yo lo tengo así para abrir una cancela (con pulsador y vuelta del módulo a OFF al segundo) y no tengo ese problema.

Quizá el "retorno" que has hecho con S1 sea el motivo.

« Última modificación: Septiembre 07, 2017, 18:53:35 pm por phroc »
https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

David

  • ***
  • 136
    • Ver Perfil
Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #33 en: Septiembre 07, 2017, 13:40:11 pm »
Si necesitas generar un flanco y tienes espacio con un condensador y una resistencia lo puedes arreglar.

Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #34 en: Septiembre 07, 2017, 14:45:59 pm »
Yo lo tengo así para abrir una cancela (con pelador y vuelta del módulo a OFF al segundo) y no tengo ese problema.

Quizá el "retorno" que ha hecho con S1 sea el motivo.

¿Lo tienes con un pulsador, el FGS-222 y configurado como momentary switch o como toggle switch?

En caso de que lo tengas igual que yo, ¿has probado a pulsar el pulsador más de un segundo?
« Última modificación: Septiembre 07, 2017, 16:11:05 pm por sercasyr »

Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #35 en: Septiembre 07, 2017, 14:49:02 pm »
Si necesitas generar un flanco y tienes espacio con un condensador y una resistencia lo puedes arreglar.

¿Eso funciona con 230 v de alterna? Yo no tengo V+ y tierra. Tengo Línea y Neutro (y mi neutro lleva chicha)

Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #36 en: Septiembre 07, 2017, 20:57:50 pm »
Yo lo tengo así para abrir una cancela (con pulsador y vuelta del módulo a OFF al segundo) y no tengo ese problema.

Quizá el "retorno" que has hecho con S1 sea el motivo.

Acabo de volver a probarlo y:

-En modo "toggle" (interruptor de 2 posiciones, o bi-estable como dice el manual):
Si quito el retorno no puedo sensorizar.
Si no lo quito, no hay manera de apagarlo.
Por tanto, este modo no me vale.

-En modo pulsador "momentary switch" (pulsador, o mono-estable como dice el manual):
Si quito ese retorno y conecto el interruptor sólo a S1 (sin que vuelva de Q1 al interruptor) le pasa lo mismo: no detecta pulsaciones que no sean casi instantáneas. Y eso es por funcionamiento interno del FGS-222.

Por tanto, deduzco que el "retorno" (unión Q1-S1) NO ES EL PROBLEMA ya que la conexión anterior no es nada rara (corresponde con la alternativa #2 que puse tiempo atrás).

Si consiguiera que me detectara pulsaciones largas ya lo tendría. Porque con pulsaciones cortas me va perfectamente.

« Última modificación: Septiembre 07, 2017, 21:05:14 pm por sercasyr »

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #37 en: Septiembre 07, 2017, 21:40:18 pm »
y si alargas un poco el tiempo de vuelta a OFF automáticamente.

En vez de 1 segundo alárgalo un poco a ver si eso influye.

« Última modificación: Septiembre 08, 2017, 10:19:22 am por phroc »
https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #38 en: Septiembre 07, 2017, 23:05:15 pm »
y si alargas un poco el tiempo de vuelva a OFF automáticamente.

En vez de 1 segundo alárgalo un poco a ver si eso influye.

Lo he probado hasta con 10 segundos. No tiene nada que ver.
¿Me puedes confirmar que tu relé de fibaro es o no sensible a pulsaciones largas?

David

  • ***
  • 136
    • Ver Perfil
Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #39 en: Septiembre 08, 2017, 09:49:33 am »
Si necesitas generar un flanco y tienes espacio con un condensador y una resistencia lo puedes arreglar.

¿Eso funciona con 230 v de alterna? Yo no tengo V+ y tierra. Tengo Línea y Neutro (y mi neutro lleva chicha)

Fallo mio. No en alterna no funciona. Si tienes espacio y solo con el FGS-222 no funciona se me ocurre una solución con un relé que tenga un contacto temporizado y uno instantaneo; pondrias los dos en serie conectados a S1 y el temporizado se abriria despues del tiempo que configures y volveria a reposo cuando dejes de pulsar.

Un saludo

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #40 en: Septiembre 08, 2017, 10:28:34 am »
y si alargas un poco el tiempo de vuelva a OFF automáticamente.

En vez de 1 segundo alárgalo un poco a ver si eso influye.

Lo he probado hasta con 10 segundos. No tiene nada que ver.
¿Me puedes confirmar que tu relé de fibaro es o no sensible a pulsaciones largas?

Sí, ya te lo dije, me detecta perfectamente pulsaciones largas. El mío es el de 1 relé. Acabo de probar de nuevo pulsando 2 segundos y sin problema.

Prueba lo contrario de lo que te decía antes: acorta el tiempo de vuelta a OFF. En buena lógica, si tienes un tiempo de vuelta a OFF de 1 segundo y alguien pulsa 2 o 3 segundos, no debería importar porque el módulo debería volver a OFF al segundo y reportar su estado. Comprueba ese parámetro. Si no recuerdo mal el valor que hay que poner no es en segundos.

Y te confirmo lo que te decía: en eedomus hay veces que a la interfaz no le da tiempo a refrescar y parece que no detecta la pulsación, pero si vas a log te da cuenta que el controlador se entera de todas las pulsaciones, ya sean cortas o largas.
https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #41 en: Septiembre 08, 2017, 12:28:41 pm »
Sí, ya te lo dije, me detecta perfectamente pulsaciones largas. El mío es el de 1 relé. Acabo de probar de nuevo pulsando 2 segundos y sin problema.

Prueba lo contrario de lo que te decía antes: acorta el tiempo de vuelta a OFF. En buena lógica, si tienes un tiempo de vuelta a OFF de 1 segundo y alguien pulsa 2 o 3 segundos, no debería importar porque el módulo debería volver a OFF al segundo y reportar su estado. Comprueba ese parámetro. Si no recuerdo mal el valor que hay que poner no es en segundos.

Y te confirmo lo que te decía: en eedomus hay veces que a la interfaz no le da tiempo a refrescar y parece que no detecta la pulsación, pero si vas a log te da cuenta que el controlador se entera de todas las pulsaciones, ya sean cortas o largas.

Uy, me estoy liando ya.

Creo que no estamos hablando de lo mismo porque si no no lo entiendo.
En la prueba que he hecho, tengo un interruptor haciendo las veces de pulsador (porque no tengo uno).
Tengo una lámpara como carga y el circuito conectado como puse en la opción #3.

Si funcionara con pulsaciones largas, la luz se encendería al soltar el pulsador. Por tanto, no me sirve de mucho mirar el controlador porque mi objetivo es que suene el timbre (en este caso que se vea la luz de la bombilla) y no lo hace.

Y el tiempo de vuelta a OFF creo que es irrelevante también porque lo que no hace la bombilla es encenderse. Por tanto, no se va a apagar. He probado tiempos largos y sé que no se mide en segundos. El timer va. El problema es que la bombilla no se enciende con pulsaciones largas.

Como comento, he probado a quitar la realimentación y a conectarlo "normal" en paralelo con el interruptor y tampoco enciende la luz con pulsaciones largas. Sólo con las muy cortas.

O tenemos aparatos distintos (yo tengo el FGS-222, ¿¿quizás tu tienes el FGS-211??), o está configurado distinto (yo lo tengo como "momentary switch" no como "toggle switch" que es lo normal) o la carga que tenemos es distinta (yo tengo una bombilla en esta prueba). Pero puedo garantizar que el FGS-222 que tengo yo si no haces una pulsación rápida no te enciende la luz.

¿Donde está el misterio?



« Última modificación: Septiembre 08, 2017, 13:12:18 pm por sercasyr »

phroc

  • *
  • 5.703
  • Belle époque
    • Ver Perfil
    • PR-DOMOTICA
Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #42 en: Septiembre 08, 2017, 16:39:58 pm »
Te cuento:

- Tengo el mismo módulo de Fibaro que tu pero de 1 relé en vez de dos. Ambos modelos son iguales quitando que uno tiene 2 relés y el otro 1.

- Doy por sentado que el timbre suena cuando se pulsa y deja de hacerlo cuando se deja de pulsar.

- Si modificas el parámetro de configuración nº 3 (Automatic turning off relay after set time) y le pones el valor 1 o 2 según el relé del que se trate, y el parámetro nº 4 (Time after witch relay is automatically turned Off) y le pones el valor adecuado correspondiente a 2 segundos, deberías conseguir lo siguiente---> Si alguien le da al pulsador, ya sea de forma muy rápida o 3 segundos, el timbre debería sonar durante 2 segundos y luego apagarse y el controlador debería reportarte  el cambio de estado.

¿Me explico?
https://pr-domotica.es/

Communication Manager & Business Manager Spain at  NodOn
Consultoría en domótica inalámbrica e IoT
Formación Oficial Jeedom
Formación LoRa

Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #43 en: Septiembre 08, 2017, 19:39:14 pm »
Pues después de muchas vueltas y cuando estaba a punto de abandonar, lo he hecho funcionar...
« Última modificación: Septiembre 08, 2017, 21:01:43 pm por sercasyr »

Re:Domotizar telefonillo (portero automático) y timbre
« Respuesta #44 en: Septiembre 08, 2017, 21:11:10 pm »
Me parece que el problema era que me estaba suscribiendo a mas "association groups" de los que debía...
Sólo hay que suscribirse al grupo 3 con el controlador.

Y al final creo que me hecho un lío.
Olvidaros de todo lo que he puesto en los últimos posts.

La configuración para que vaya es:

Param. 3 = 1
Param. 4 ó 5 (depende del canal que uses) = 20 (2 segundos de timer a OFF). Se puede poner un poco más o un poco menos si se quiere.
Param. 13 = 1
Param. 14 = 0 (bi-estable)
Param. 16 = 0

El resto creo que no son importantes.

¡¡Al final, la configuración #3 que puse funciona!!
Sensoriza y actúa en el mismo canal, y permite funcionar en paralelo al pulsador manual sin cambiar su circuito...

Gracias a todos por vuestra ayuda, especialmente a Philippe.

Aunque ahora me queda un tema pendiente: actuar el hilo de llamada del telefonillo...