Periféricos: => Periféricos Z-Wave => Mensaje iniciado por: kukillo en Junio 17, 2019, 23:47:04 pm

Título: [Solucionado]Fibaro Douuble Switch 223 - salta diferencial
Publicado por: kukillo en Junio 17, 2019, 23:47:04 pm
Buenas,
Estoy teniendo problemas con una pastilla Fibaro Double Switch 223. Cuando enciendo la luz salta el diferencial. Se trata de la luz del garaje donde hay 4 downlight led. Pensaba que era la pastilla que estaba mal  y tenía unua derivación, pero he comprado otra y me pasa lo mismo. Tengo otros Fibaro Douuble 223 funcionando sin problemas en la casa. Solo me falla esta.
¿Qué puede estar pasando?
Título: Re:Fibaro Douuble Switch 223 - salta diferencial
Publicado por: phroc en Junio 18, 2019, 09:34:19 am
Comprueba que la fase que alimenta el módulo de Fibaro es la misma que la fase de las luces.

Es probable que no sea la misma y por ello salta el diferencial.

Título: Re:Fibaro Douuble Switch 223 - salta diferencial
Publicado por: kukillo en Junio 18, 2019, 10:29:07 am
Gracias, esta tarde lo compruebo. Quizás haya cogido la fase y neutro del circuito "usos varios planta baja", en lugar del circuito "alumbrado planta baja". De todas formas, ¿esto podría provocar que saltara el diferencial? ¿No debería dar lo mismo?. Mis conocimientos de elecetricidad son muy basicos, que conste.
Gracias de nuevo

Comprueba que la fase que alimenta el módulo de Fibaro es la misma que la fase de las luces.

Es probable que no sea la misma y por ello salta el diferencial.
Título: Re:Fibaro Douuble Switch 223 - salta diferencial
Publicado por: phroc en Junio 18, 2019, 15:45:20 pm
Si la fase es distinta, salta el diferencial, en efecto.

Título: Re:Fibaro Douuble Switch 223 - salta diferencial
Publicado por: kukillo en Junio 18, 2019, 22:30:38 pm
Confirmado. La Fase y el Neutro eran de otro circuito. Gracias!

Si la fase es distinta, salta el diferencial, en efecto.