1
eedomus / Utilización del Flush Dimmer 0-10v Como sensor.
« en: Agosto 09, 2018, 19:33:54 pm »
Buenas tardes,
Quería preguntar si alguien ha utilizado el flush dimmer 0-10v de qubino para monitorizar algún sensor.
He probado multitud de configuraciones que ofrece el dispositivo y me ocurre siempre lo siguiente:
Si varío la tensión de entrada con un potenciómetro me varía también de forma solidaria la tensión de salida lo cual me parece correcto. Sin embargo la controladora me sigue ofreciendo la misma imagen de la bombilla sin ofrecer ningún cambio en el tiempo ni variación de porcentaje de intensidad.
La configuración de parámetros z-wave realizada en el dispositivo es:
Parametro 1 (tipo de entrada) tengo seleccionado el “5” Sensor de propósito general.
0= Monoestable
1=biestable
2=Pontenciometro
3= 0-10v sensor de temperatura
4= 0-10v sensor de iluminación
5= 0-10v Sensor de propósito general.
Parametro 52 Selección automática o manual tengo seleccionado el 1 Auto.
0 Manual (la entrada no influye sobre la salida)
1 Auto ( la salida es influida por la entrada)
He seguido las instrucciones del manual que dice que después de modificar los parámetros hay que excluir y volver a incluir el dispositivo. Y efectivamente los parámetros configurados permanecen activos. Sin embargo hay manera de eedomus sepa que el sensor actua.
Quería preguntar si alguien ha utilizado el flush dimmer 0-10v de qubino para monitorizar algún sensor.
He probado multitud de configuraciones que ofrece el dispositivo y me ocurre siempre lo siguiente:
Si varío la tensión de entrada con un potenciómetro me varía también de forma solidaria la tensión de salida lo cual me parece correcto. Sin embargo la controladora me sigue ofreciendo la misma imagen de la bombilla sin ofrecer ningún cambio en el tiempo ni variación de porcentaje de intensidad.
La configuración de parámetros z-wave realizada en el dispositivo es:
Parametro 1 (tipo de entrada) tengo seleccionado el “5” Sensor de propósito general.
0= Monoestable
1=biestable
2=Pontenciometro
3= 0-10v sensor de temperatura
4= 0-10v sensor de iluminación
5= 0-10v Sensor de propósito general.
Parametro 52 Selección automática o manual tengo seleccionado el 1 Auto.
0 Manual (la entrada no influye sobre la salida)
1 Auto ( la salida es influida por la entrada)
He seguido las instrucciones del manual que dice que después de modificar los parámetros hay que excluir y volver a incluir el dispositivo. Y efectivamente los parámetros configurados permanecen activos. Sin embargo hay manera de eedomus sepa que el sensor actua.